Добрый день! Подскажите,пожалуйста, кто уже сделал ремонт, как вы решали проблему, что в квартиру заходит 6кВт а одна варочная панель жрет 7...У меня электрик в афиге как делать электрику,когда по нагрузке такое нарушение..

Реклама

  • Реклама
    Проводка в квартире
    « 08 Март 2016, 20:38:07 »

    Ремонт квартир в "Новое Тушино"

    Много законченных объектов в новостройках Москвы и области.
    Тел: (495) 649-41-33. Фото работ на нашем сайте: maestro-sk.ru

    Антон Б

    • Пользователь
    • **
    • 80
    Re: Проводка в квартире
    « Ответ #1: 10 Март 2016, 00:13:58 »
    Цитата: fionit
    Добрый день! Подскажите,пожалуйста, кто уже сделал ремонт, как вы решали проблему, что в квартиру заходит 6кВт а одна варочная панель жрет 7...У меня электрик в афиге как делать электрику,когда по нагрузке такое нарушение..

    Ваш электрик идиот, увольте его. В квартиру 6кВт не заходит, а заходит кабель сечением 6 кв мм.

    Если он Вам такие вопросы задает, то гоните его в шею пока Вам не сделал электрику так, что себя спалите и соседей.

    Антон Б

    • Пользователь
    • **
    • 80
    Re: Проводка в квартире
    « Ответ #2: 10 Март 2016, 00:13:58 »
    Цитата: fionit
    Добрый день! Подскажите,пожалуйста, кто уже сделал ремонт, как вы решали проблему, что в квартиру заходит 6кВт а одна варочная панель жрет 7...У меня электрик в афиге как делать электрику,когда по нагрузке такое нарушение..

    Ваш электрик идиот, увольте его. В квартиру 6кВт не заходит, а заходит кабель сечением 6 кв мм.

    Если он Вам такие вопросы задает, то гоните его в шею пока Вам не сделал электрику так, что себя спалите и соседей.

    DenVoron

    • Старожил
    • ****
    • 392
    Re: Проводка в квартире
    « Ответ #3: 10 Март 2016, 07:19:43 »
    +1 за смену электрика. Он вас обманул, он не электрик скорее всего.

    fionit

    • Новичок
    • *
    • 3
    Re: Проводка в квартире
    « Ответ #4: 10 Март 2016, 07:32:35 »
    Так это местный обслуживающий сказал такие цифры. Там нет силового кабеля совсем. Какая мощность тогда заходит в квартиру?

    YN

    • Новичок
    • *
    • 9
    Re: Проводка в квартире
    « Ответ #5: 10 Март 2016, 10:37:39 »
    Есть же таблицы расчета сечения кабеля по мощности. См. Яндекс.
    Сечение 6 мм для меди соответствует 7,5 кВт при 220 В. Если кабель алюминиевый то максимальная мощность - 5,7 КВт. Если учесть, что к мощности варочной панели добавится еще мощность освещения и приборов в розетках (те же утюги и телевизоры с кондиционерами и пр.), то это действительно маловато.

    ruslanmh

    • Новичок
    • *
    • 2
    Re: Проводка в квартире
    « Ответ #6: 10 Март 2016, 11:16:32 »
    и что теперь делать ?

    Denpnd

    • Старожил
    • ****
    • 454
    Re: Проводка в квартире
    « Ответ #7: 10 Март 2016, 11:45:48 »
    Цитата: fionit
    Так это местный обслуживающий сказал такие цифры. Там нет силового кабеля совсем. Какая мощность тогда заходит в квартиру?

    что за местный обслуживающий? электрик от УК? ну вот и пусть идет в свою же УК и задаст эти вопросы там))) но квалификация его заставляет засмеяться

    Антон Б

    • Пользователь
    • **
    • 80
    Re: Проводка в квартире
    « Ответ #8: 10 Март 2016, 13:11:27 »
    вы что люди, вполне все сделано по ГОСТУ
    6 квадратов кидают всегда во все квартиры
    так что не парьтесь.
    вот сами посмотрите какой кабель щас у вас где живете.

    DenVoron

    • Старожил
    • ****
    • 392
    Re: Проводка в квартире
    « Ответ #9: 10 Март 2016, 16:45:17 »
    Смотрите, как надо делать:
    на варочную панель и духовой шкаф отдельные цельные провода сечением 4 кв.мм. и на каждый ставите диф автомат 25А
    розетки 2,5 квадрата и 16А (во влажных помещениях дифы, в сухих обычные автоматы)
    на свет 1,5 кв.мм и 10А
    Проводку лучше делать без скруток и соплей (как некоторые электрики любят), а цельным проводом с коммутацией через клеммники и распаечные коробки.

    На вводной кабель ставите диф автомат 50А

    Re: Проводка в квартире
    « Ответ #10: 10 Март 2016, 17:51:53 »
    Скорее всего Антон Б прав - "электрик" спутал сечение провода с мощностью. Мощность легко узнать заглянув в Ваш щиток на лестничной площадке. На дифавтомате написано, скорее всего там 50, итого 11кВт. Провод 6 кв.мм. по таблице в Яндексе 11 кВт не потянет, но, если не планируется суммарное потребление свыше 10 кВт, то можно оставить.

    Антон Б

    • Пользователь
    • **
    • 80
    Re: Проводка в квартире
    « Ответ #11: 11 Март 2016, 11:04:38 »
    Хочу еще Вас сообщить.ю что если у Вас стоит автомат на 16А например, то это не значит , что его выбьет при 16,2 А сразу.
    Вообще для делитантов все об автоматах и проводке и как нужно подключать все. тут:

    DevastatoR

    • Новичок
    • *
    • 19
    Re: Проводка в квартире
    « Ответ #12: 11 Март 2016, 12:07:40 »
    Цитата: fionit
    Добрый день! Подскажите,пожалуйста, кто уже сделал ремонт, как вы решали проблему, что в квартиру заходит 6кВт а одна варочная панель жрет 7...У меня электрик в афиге как делать электрику,когда по нагрузке такое нарушение..



    Идиот не идиот.  Возможно он не нашел фазу , которая идет отдельно на плиту. По автомату у нас на 2к. квартиру  идет 10-12. Отдельный провод идет на плиту.

    Реклама

    • Реклама
      Re: Проводка в квартире
      « Ответ #12: 11 Март 2016, 12:07:40 »

      Ремонт квартир в "Новое Тушино"

      Много законченных объектов в новостройках Москвы и области.
      Тел: (495) 649-41-33. Фото работ на нашем сайте: maestro-sk.ru

      Виктор В.

      • Новичок
      • *
      • 4
      Re: Проводка в квартире
      « Ответ #13: 17 Март 2016, 13:47:05 »
      А где эту отдельную фазу можно найти? Мне в квартиру в гофре приходит 3 жилы - фаза, ноль, земля (к щитку, с которым сдавалась квартира). А на площадке - около счетчика стоит УЗО на 50А и дифф автомат на 16А, причем любой из них обесточивает все. А где тогда искать еще что-то? Потому что 16А это всего 3.5кВт - ни плиту, ни что-либо мощное уже не потянет.

      Антон Б

      • Пользователь
      • **
      • 80
      Re: Проводка в квартире
      « Ответ #14: 17 Март 2016, 13:50:45 »
      Узо всегда ставится в мили Амперах, а не в амперах. это первое.
      Сделайте фото щитка посмотрим что у Вас стоит. А то как я понял многие в этом ничего не понимают и соответственно кидают сюда ложную информацию