Re: Проводка в квартире
« Ответ #15: 17 Март 2016, 13:57:06 »
Вот это на лестнице около счетчика. А что - они могут быть разные на разных квартирах ?

Реклама

  • Реклама
    Re: Проводка в квартире
    « Ответ #15: 17 Март 2016, 13:57:06 »

    Ремонт квартир в "Новое Тушино"

    Много законченных объектов в новостройках Москвы и области.
    Тел: (495) 649-41-33. Фото работ на нашем сайте: maestro-sk.ru

    Алексей С

    • Постоялец
    • ***
    • 169
    Re: Проводка в квартире
    « Ответ #16: 17 Март 2016, 18:20:34 »
    Цитата: Виктор В.
    Вот это на лестнице около счетчика. А что - они могут быть разные на разных квартирах ?

    Если это фото с этажного щитка, то:
    У Вас стоит автомат на 50А. до счётчика. С него линия питания идёт на счётчик. А вот после счётчика на вашу квартиру  вместо нормального дифавтомата на 50А. или 63А с встроенным УЗО на 100м.А., у Вас по ошибке поставлен дифавтомат на 16А. с встроенным УЗО на 30м.А. Необходимо его срочно поменять.

    Виктор В.

    • Новичок
    • *
    • 4
    Re: Проводка в квартире
    « Ответ #17: 17 Март 2016, 18:43:34 »
    Спасибо.
    А как из фото следует, что левый - до счетчика, а правый - после? Или просто так стандартно ставят?
    И вопрос номер два - у вас левый такой же, а правый какой?

    Алексей С

    • Постоялец
    • ***
    • 169
    Re: Проводка в квартире
    « Ответ #18: 18 Март 2016, 06:32:55 »
    У меня такой же этажный щиток. И ремонтных автомат (для замены счетчика) 50а, а автомат отсекающий квартиру 63а. По договору с УК (схема балансового разграничения) первый автомат принадлежит УК, а второй нам. Поэтому возможен вариант, что автомат придется менять Вам.
    Вот мои этажные автоматы

    Виктор В.

    • Новичок
    • *
    • 4
    Re: Проводка в квартире
    « Ответ #19: 18 Март 2016, 17:24:45 »
    Спасибо. Значит поменяю. Я просто не мог понять, как это делать - где электричество отключать - через УК или еще как-то. А при таком раскладе - значит первый можно выключить, и тогда второй поменять.

    Антон Б

    • Пользователь
    • **
    • 80
    Re: Проводка в квартире
    « Ответ #20: 19 Март 2016, 21:41:57 »
    Цитата: Алексей С
    Цитата: Виктор В.
    Вот это на лестнице около счетчика. А что - они могут быть разные на разных квартирах ?

    Если это фото с этажного щитка, то:
    У Вас стоит автомат на 50А. до счётчика. С него линия питания идёт на счётчик. А вот после счётчика на вашу квартиру  вместо нормального дифавтомата на 50А. или 63А с встроенным УЗО на 100м.А., у Вас по ошибке поставлен дифавтомат на 16А. с встроенным УЗО на 30м.А. Необходимо его срочно поменять.

    С Алексеем полностью согласен

    Игорь

    • Новичок
    • *
    • 3
    Проводка в квартире
    « Ответ #21: 27 Июнь 2016, 15:02:35 »
    Добрый день!
    Для решения вопроса по выделенной на квартиру мощности необходимо запросить в УК "АКТ разграничения балансовой принадлежности".
    В нем указана мощность и схема этажного щита с характеристиками защитных аппаратов. Как правило, мощность на квартиру ограничена автоматом или дифавтоматом после счетчика - 50А - это 10,5кВт. Если перед счетчиком стоит автомат 50А, а после - дифавтомат 63А -все равно больше 50А не заберете!  :)
    Ранее кто-то писал, что кабель на квартиру - 6кв.мм - при однофазном вводе должен быть не меньше 10кв.мм, иначе при длительной перегрузке изоляция в этом кабеле начнет плавиться раньше, чем сработает автомат в этажном щите! Уточняйте схему в УК!
    А чтобы определиться со схемой квартирного щита и разбивкой розеток по группам:
    1 вариант - разрабатываем проект электроснабжения квартиры и согласовываем его с УК. На выходе получаем готовую схему щита, соответствующую всем требованиям электробезопасности, планы с расположением розеток, светильников и прочего оборудования, перечень материалов для монтажа. Минус - бесплатно это не делается  :)
    2й вариант - пробуем придумать схему щита самостоятельно. Требует определенных знаний. Если довериться форумам и различным статьям в интернете, возможны негативные последствия - от электротравм, до пожара...
    3й вариант - довериться монтажникам - самый простой, но и самый рисковый. На любителя. Зависит от квалификации, ответственности и жадности монтажников ))

    Игорь

    • Новичок
    • *
    • 3
    Re: Проводка в квартире
    « Ответ #22: 27 Июнь 2016, 15:08:08 »

    Если это фото с этажного щитка, то:
    У Вас стоит автомат на 50А. до счётчика. С него линия питания идёт на счётчик. А вот после счётчика на вашу квартиру  вместо нормального дифавтомата на 50А. или 63А с встроенным УЗО на 100м.А., у Вас по ошибке поставлен дифавтомат на 16А. с встроенным УЗО на 30м.А. Необходимо его срочно поменять.
    С Алексеем полностью согласен
    возможно, это автомат на время "достроя". В некоторых ЖК так делают. После окончания ремонта его заменяют на проектный 50А/100мА. Менять нужно обязательно!Советую обратиться с данным вопросом к ответственному за электрохозяйство в УК.

    КроваваяМери

    • Новичок
    • *
    • 1
    Проводка в квартире
    « Ответ #23: 07 Ноябрь 2016, 16:05:44 »
    ребята кто где делал электрику подскажите?

    DevastatoR

    • Новичок
    • *
    • 19
    Проводка в квартире
    « Ответ #24: 01 Декабрь 2016, 01:31:56 »
    Главное в квартире не ставьте освещение на УЗО. Сделайте все автоматы на освещение покомнатно. Далее розетки и потребители (посадите на УЗО) часть агрегатов можно посадить на автоматы, часть (мокрые точки-стиралка посудомойка розетки кухня ванная и т.д.-----на дифы) 

    DevastatoR

    • Новичок
    • *
    • 19
    Проводка в квартире
    « Ответ #25: 01 Декабрь 2016, 01:34:17 »
    Узо на площадке может быт mb 100? но он вряд ли защитит от удара током. В квартире ставить нужно 30. Но без освещения!

    Игорь

    • Новичок
    • *
    • 3
    Проводка в квартире
    « Ответ #26: 06 Декабрь 2016, 18:40:53 »
    Согласен с  DevastatoR.
    УЗО 100мА в этажном щите устанавливается застройщиком. Требуется по нормативам как дополнительная противопожарная защита.
    А для защиты от электротравм - УЗО 30мА на групповых линиях. На освещение - нет смысла в большинстве случаев.
    « Последнее редактирование: 06 Декабрь 2016, 18:42:56 от Игорь »